Доброго времени суток всем. Имеется plc modicon m241 и сенсорная панель hmigxu3500 magelis . Не удаётся установить связи между плк и панелькой. Все настройки выполнил но все равно не удаётся. В шнайдере сказали что нужно m241 сделать modbus rus slave а панель modbus rtu master. Настроки протоколов произвел.но связи все равно нет. Делал все как сказано в хелпе. Может кто сталкивался?? Подскажите пожалуйста что и как делать
Настройки ПЛК
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Настройки панели
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ogorsv
Добрый день!

1. Вы точно с ПЛК со второго порта пытаетесь подключиться? (на всякий случай спрашиваю)
2. Каким проводом? Если самоделка - какой кабель, распайка и ДЛИНА?
3. Выложите экспортные файлы обоих - попробуем посмотреть.
Да, а как обнаруживается отсутствие связи?

С уважением,
СВ
mishan21rus
Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 21:08) *
Добрый день!

1. Вы точно с ПЛК со второго порта пытаетесь подключиться? (на всякий случай спрашиваю)
2. Каким проводом? Если самоделка - какой кабель, распайка и ДЛИНА?
3. Выложите экспортные файлы обоих - попробуем посмотреть.
Да, а как обнаруживается отсутствие связи?

С уважением,
СВ

Большое спасибо что откликнулись
1.Да точно со второго(так как там клеммная колодка)
2) Провод обычная витая пара использую 2 контакта(на пкл в клеммник) а на панельки через переходник.
На панельки выдает сообщения привешен период ожидания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ogorsv
1. Приведите вашу схему подключения (смотрели в инструкции к панели и М241?)
2. Что за переходник?
3. И какая длина кабеля между ПЛК и панелью?

Вы экспорт проекта в VD умеете делать?
Сделайте, пожалуйста, папки пересылать - это неправильно
mishan21rus
Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 22:07) *
1. Приведите вашу схему подключения (смотрели в инструкции к панели и М241?)
2. Что за переходник?
3. И какая длина кабеля между ПЛК и панелью?

Вы экспорт проекта в VD умеете делать?
Сделайте, пожалуйста, папки пересылать - это неправильно

честно сказать не знаю как там экспортировать.но если я правильно понял VD это да Vijeo Designer,но для панели я использую Vijeo Designer basic который не входит в пакет среды разработки. Переходник клемная колодка на com rs485/232/422
Длина кабеля меньше метра.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ogorsv
Давайте с переходником разберёмся)
1.Вы прозванивали, на какие пины DSUB-9 выходят разъёмы с винтовых клемм D+,D- и GND?
2. Откуда вообще взялся этот переходник в сочетании не с UPORT, а с GXU? ))
3. Ну совсем на всякий случай - инструкция
http://download.schneider-electric.com/fil...EAV83639_02.pdf
Там два разъёма DSUB-9. И только один для RS485. И на разъёме не два пина для RS-485
mishan21rus
Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 22:25) *
Давайте с переходником разберёмся)
1.Вы прозванивали, на какие пины DSUB-9 выходят разъёмы с винтовых клемм D+,D- и GND?
2. Откуда вообще взялся этот переходник в сочетании не с UPORT, а с GXU? ))
3. Ну совсем на всякий случай - инструкция
http://download.schneider-electric.com/fil...EAV83639_02.pdf
Там два разъёма DSUB-9. И только один для RS485. И на разъёме не два пина для RS-485

Да прозванилвал.GND 5 пин D-4,D+3,T-2,t+1
переходник был в комплекте с UPort 1130(преобразователь USB в RS-422/485)
инстркцию я смотрел только на клеммной колодки плк(serial port 2) всего 4 клемы COM Shield D0 D1
а подключение все же 2х контактнfz вот распиновка с PLC
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ogorsv
Смотрите.

Если судить по схеме подключения GXU, то там 4х-проводный RS485, который нужно превратить в двухпроводный.
Моксовский переходник служит совсем для другой задачи.

Кабель в итоге должен выглядеть примерно так (без учёта переходника, например - паяем, если умеем:

GXU 1+3 -> M241 D0
GXU 2+7 -> M241 D1
GXU 5 -> M241 COM

Возможно, на ПЛК придётся поменять местами D0 и D1, но это несложно))

Успехов!

С уважением,
СВ
mishan21rus
Спасибо большое. Накинул по схеме заработала. Даже com сигнал не нужен на 5 контакт. Теперь осталось понять как передать тип real и bool для дальнейшей обработки в плк. С панели передаю %mw10:x1 а в плк переменная bool(%mw10. 1) непринемается. Но все равно огромное спасибо
ogorsv
Для таких случаев существует Центр обучения Schneider Electric))
Но дам подсказку:
1. Если двойное слово (REAL) неправильно передаётся на терминал - попробуйте изменить в настройках Equipment Configuration -> Variables -> Double Word order. Обычно помогает)
2. Смотреть опять-таки настройки оборудования и синтаксиса при создании переменных
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Se_Sib
Цитата(mishan21rus @ 24.12.2017, 4:40) *
Спасибо большое. Накинул по схеме заработала. Даже com сигнал не нужен на 5 контакт. Теперь осталось понять как передать тип real и bool для дальнейшей обработки в плк. С панели передаю %mw10:x1 а в плк переменная bool(%mw10. 1) непринемается. Но все равно огромное спасибо

Посмотрите тут:
https://schneider-electric.box.com/s/d33q3v...zr7qbntxmo14nay
Папка инструкции, там про адресацию переменных в Somachine есть, про настройку Modbus в Vijeo Designer и про программу парсер для экспорта переменных из SoMachine в Vijeo Designer.

С панели %MW10:X1 , а в SoMachine это %MX20.1(20-номер байта в памяти, 1-номер бита)
С панели Real допустим %MW30, а в SoMachine это %MD15(номер 32 битной переменной(двойного слова) в памяти ПЛК) и по порядку регистров в двойном слове, как вам посоветовали выше 'Equipment Configuration -> Variables -> Double Word order-> Low word first'

Распиновка кабеля XBTZ9008
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mishan21rus
Спасибо за инструкцию,все сделал теперь передаются все кроме real. в пкл присваиваю значение адресу %MD12(пусть будет равно 303) а в Vijeo Designer Basic 1.1 значения адреса %MW24 не меняется(как было 0 так и остается).Low word first выбрал сразу когда наткнулся на тему в форуме о передачи типов Real в панельку Magelis
mishan21rus
Всем огромное спасибо,проблема решена.
тема закрыта rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
StepanovS
Раз уж тут заговорили про кабели, подскажите пожалуйста, можно ли без переходника соединить панель GXU и M172? У плк два rs-485, но обозначены как +, -, gnd, вместо D0, D1.